funkyhome Erstellt: 7:05 am 7. April 2026
Geh nochmal auf die Geräteverwaltung, klicke dort auf das Zendure Smart Meter 3CT und setze dort bei den Initialisierungseinstellungen einen Punkt bei jeder Phase, also bei L1, L2 und L3, um diese mit in die Leistungsmessung aufzunehmen.
So sollte es dann aussehen, wenn du alle Phasen überwachen möchtest:


Das nächste Problem sieht mir ganz danach aus, als ob dein Elektriker die Wandler ausversehen an 50A und nicht wie bei den 120A Wandlern vorgesehen an die 120A Buchsen gesteckt hat, denn die Werte müssen in der App bei IL1, IL2, IL3 angezeigt werden und nicht in der App bei den unteren IL1', IL2', IL3'.
Lass es aber bitte deinen Elektriker prüfen und umstecken und geh nicht selbst dran! :danger:


Und er soll aufpassen, dass er in der unteren Reihe wirklich IL1, IL2, IL3 anschließt und nicht versehentlich links bei IN beginnt, sonst muss er nochmal rauskommen ... hier ist mal ein Bild der Klemmen, aber nochmal: bitte nicht selber drangehen, das ist nur als Anregung für deinen Elektriker gedacht!


Am besten er wartet kurz die eine Minute, bis du in deiner App den Verbrauch -so wie hier bei Phase L1 dargestellt- sehen kannst.


Und zur Sicherheit nehme ich mal noch meinen Text aus meinem Zendure App und Zendure SolarFlow 800 Pro Video mit rein, da es sicherlich noch einige andere gibt, die diesen Beitrag lesen, wenn sie bei dem Zendure Smartmeter keine Werte angezeigt bekommen und dann die Suchmaschine oder KI Suche anwerfen: :biglol:
Haftungsausschluss:
Dieses Video/Posting dient ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich nicht um eine Anleitung zum Nachmachen oder um eine fachliche Schulung. Die dargebotenen Inhalte können unvollständig sein und/oder können Fehler enthalten. Jede Nutzung geschieht auf eigene Gefahr! Wir tragen keine Verantwortung für Schäden oder Verletzungen. Von elektrischem Strom geht Lebensgefahr aus! Für die Arbeit an elektrischen Anlagen sind Fachkenntnisse und eine spezielle Ausbildung erforderlich. Nur qualifiziertes Fachpersonal darf Elektroinstallationen vornehmen!
Micha B Erstellt: 17:02 am 5. April 2026






Hallo zusammen,

ich weiß jetzt nicht ob meine 3 Bilder zu sehen sind. Aber ich fange mal mit meiner Frage an.
Wenn ich in der App Smart Meter 3CT öffne, sehe ich für alle 3 Phasen einen Verbrauch von 0 W. Jedoch zeigt die App bei z.B. L1': HomeUsage einen Verbrauch von 34 W an.
Wurde da vom Elektriker im Schaltschrank etwas falsch gemacht oder kann ich in der App dahingehend Änderungen vornehmen? Ansonsten kann ich so wie es ist, leider nicht den Automatikmodus nutzen.

Kann mir da jemand einen Tipp geben.

Viele Grüße
Micha
×